NO, il magnetotermico da 16 A non va bene, come ti ha anche spiegato Federico666.
Se vuoi spegnere la ciabatta con tutto quello che ci è collegato sopra è sufficiente un interruttore bipolare, da inserire nella centralina (magari con spia), collegato alla presa a cui attacchi la ciabatta. L'impianto è già protetto da salvavita presso il contatore. A differenza di quello contrassegnato APP, che è solo magnetotermico ma non differenziale. Probabilmente il "salvavita" ce l'hai dentro l'appartamento.
I componenti Gewiss che hai vanno bene.
Non conosco altri filtri di rete, se ne trovano molti su Internet, è sufficiente che riesca a stare dentro la centralina che è piuttosto capiente.
Come ti ha spiegato Federico666 se metti un componente da 16A a valle di uno da 10A, scatterà prima quello da 10A (quello al contatore). Se vuoi proteggere la ciabatta con un magnetotermico, devi usarne uno con Amperaggio inferiore, da 8A o 6A, non so quali esistano, in modo che scatti prima di quello da 10A, evitando di lasciarti al buio. Un magnetotermico, se non è differenziale, non è un salvavita, scatta sui cortocircuiti o se si supera l'amperaggio su cui è tarato.
Un'altra alternativa è: comprare un magnetotermico differenziale (salvavita) da 16A, sistemarlo al posto di quello da 10A al contatore, il Ticino da 10A metterlo nella centralina a proteggere la ciabatta.
Se vuoi spegnere la ciabatta con tutto quello che ci è collegato sopra è sufficiente un interruttore bipolare, da inserire nella centralina (magari con spia), collegato alla presa a cui attacchi la ciabatta. L'impianto è già protetto da salvavita presso il contatore. A differenza di quello contrassegnato APP, che è solo magnetotermico ma non differenziale. Probabilmente il "salvavita" ce l'hai dentro l'appartamento.
I componenti Gewiss che hai vanno bene.
Non conosco altri filtri di rete, se ne trovano molti su Internet, è sufficiente che riesca a stare dentro la centralina che è piuttosto capiente.
Come ti ha spiegato Federico666 se metti un componente da 16A a valle di uno da 10A, scatterà prima quello da 10A (quello al contatore). Se vuoi proteggere la ciabatta con un magnetotermico, devi usarne uno con Amperaggio inferiore, da 8A o 6A, non so quali esistano, in modo che scatti prima di quello da 10A, evitando di lasciarti al buio. Un magnetotermico, se non è differenziale, non è un salvavita, scatta sui cortocircuiti o se si supera l'amperaggio su cui è tarato.
Un'altra alternativa è: comprare un magnetotermico differenziale (salvavita) da 16A, sistemarlo al posto di quello da 10A al contatore, il Ticino da 10A metterlo nella centralina a proteggere la ciabatta.
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Località : Colline tra Asti e Alba
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
consiglio collegamenti impianto elettrico garage
umbert66 ha scritto:Le guide DIN sono comprese nella cassetta centralino gewiss???
Sì, la guida è compresa.
I cappelloti che già possiedi vanno bene.
Gli altri sono più "fighi" (e più comodi se devi collegare-scollegare fili).
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Località : Colline tra Asti e Alba
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Attenzione
Si è aggiunta una richiesta da 2 miei vicini in condominio.
Cercasi Mago Vinicio per revisione su:
- Giradischi Thorens
- Giradischi Eldorado
Poi 3 richieste di consulenza per impianto scarico acqua garage......
Si è aggiunta una richiesta da 2 miei vicini in condominio.
Cercasi Mago Vinicio per revisione su:
- Giradischi Thorens
- Giradischi Eldorado
Poi 3 richieste di consulenza per impianto scarico acqua garage......
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
umbert66 ha scritto:Attenzione
Si è aggiunta una richiesta da 2 miei vicini in condominio.
Cercasi Mago Vinicio per revisione su:
- Giradischi Thorens
- Giradischi Eldorado
Poi 3 richieste di consulenza per impianto scarico acqua garage......
Nesun problema, forniamo anche consulenze idrauliche
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Località : Milano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Roberto Riv ha scritto:NO, il magnetotermico da 16 A non va bene, come ti ha anche spiegato Federico666.
Se vuoi spegnere la ciabatta con tutto quello che ci è collegato sopra è sufficiente un interruttore bipolare, da inserire nella centralina (magari con spia), collegato alla presa a cui attacchi la ciabatta. L'impianto è già protetto da salvavita presso il contatore. A differenza di quello contrassegnato APP, che è solo magnetotermico ma non differenziale. Probabilmente il "salvavita" ce l'hai dentro l'appartamento.
I componenti Gewiss che hai vanno bene.
Non conosco altri filtri di rete, se ne trovano molti su Internet, è sufficiente che riesca a stare dentro la centralina che è piuttosto capiente.
Come ti ha spiegato Federico666 se metti un componente da 16A a valle di uno da 10A, scatterà prima quello da 10A (quello al contatore). Se vuoi proteggere la ciabatta con un magnetotermico, devi usarne uno con Amperaggio inferiore, da 8A o 6A, non so quali esistano, in modo che scatti prima di quello da 10A, evitando di lasciarti al buio. Un magnetotermico, se non è differenziale, non è un salvavita, scatta sui cortocircuiti o se si supera l'amperaggio su cui è tarato.
Un'altra alternativa è: comprare un magnetotermico differenziale (salvavita) da 16A, sistemarlo al posto di quello da 10A al contatore, il Ticino da 10A metterlo nella centralina a proteggere la ciabatta.
Giusto !
In linea generale per avere selettività, se non si voglioro introdurre dispositivi particolarie costosi (con ritardo) occorre che uno sia il doppio dell'altro, quindi 16 A in partenza e non più dela metà in arrivo. Mi pare che non ci siano gli 8A quindi sarebbe d mettere un 6A per la ciabatta che sarebbe sufficiente per un normale impianto HIFI ma non ad esempio èer un ferro da stiro o una stufetta elettrica
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Località : Milano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Un protettore di sovratensione lo monterei a monte dell'impianto. Ha poco senso oltre. Per filtrare l'alimentazione ci vuole un filtro EMI che non mi risulta a montaggio DIN nel catalogo Gewiss
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Impianto : (non specificato)
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Dai che stai andando bene
Albert^ONE- Membro classe oro
- Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
Località : Lanciano(ch) Abruzzo
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Roberto Riv ha scritto:
Alimentare 4 prese schuko e 2 italiane e poi l’interruttore per l’illuminazione del garage.
Una linea ad alimentare la ciabatta con interruttore sulla centralina
Ringrazio tutti Voi perche' mi avete fornito l'aiuto per eseguire quasi tutto il lavoretto nel mio garage.
Per avere ulteriore chiarimento chiedo:
come faccio a creare 2 linee partendo dai 3 fili (fase, neutro e terra - linea che entra nel mio garage).
Collego tutti i fili FASE nello cappellotto FASE
i fili NEUTRO nel cappellotto NEUTRO
i fili della TERRA nel cappellotto TERRA
???
ancora grazie
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
umbert66 ha scritto:Roberto Riv ha scritto:
Alimentare 4 prese schuko e 2 italiane e poi l’interruttore per l’illuminazione del garage.
Una linea ad alimentare la ciabatta con interruttore sulla centralina
Ringrazio tutti Voi perche' mi avete fornito l'aiuto per eseguire quasi tutto il lavoretto nel mio garage.
Per avere ulteriore chiarimento chiedo:
come faccio a creare 2 linee partendo dai 3 fili (fase, neutro e terra - linea che entra nel mio garage).
Collego tutti i fili FASE nello cappellotto FASE
i fili NEUTRO nel cappellotto NEUTRO
i fili della TERRA nel cappellotto TERRA
???
ancora grazie
Si puoi fare così, attorciglia insieme le parti spellate dei cavi, inserisci nel cappellotto e stringi BENE le viti del cappellotto
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Località : Milano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Ok. Ho fatto così.
Grazie ancora a tutti Voi.
Scusatemi per le domande /quesiti sciocchi
Grazie ancora a tutti Voi.
Scusatemi per le domande /quesiti sciocchi
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Benvenuto tra gli audiofilo-elettricisti
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Località : Milano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
Non puoi immaginare che soddisfazione ho avuto.federico666 ha scritto:Benvenuto tra gli audiofilo-elettricisti
Ho il vizio di essere molto curioso e un pochino pasticcione
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
umbert66- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
Località : Macerata - ma so' de' Roma
Provincia : molte luci poche ombre
Impianto : attuale 1° impianto : Thorens TD145MK2 + AT-VM95E
iniziato --> P R O G E T T O 2021
#figatapazzesca
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
vedo che hai messo 2 interrttori normali (tipo quelli comando luce) con indicato Luce e Hifi, cosa comandano ? suppongo che Hifi comandi la Ciabatta . Luce è un generale luce o comanda solo una lampada (accendi-spegni)?
Sarebbe meglio che per spegnere ed accendere la ciabatta mettessi un interruttore bipolare da 16A del tipo 1/0 (sono interruttori sui quali vedi scritto 1 e 0), stessa cosa nel caso in cui luce fosse un generale Luce Box. ma in realtà entrambi non servono e potresti toglierli (quello luce non serve ovviamente solo se hai già in un altro punto un 'altro comando luce agevole). Tieni anche presente che se il box non fosse direttamente collegato alla tua abitazione ed i cavi che partono dal contatore e che vanno al box passassero per delle parti comuni prima di arrivare al tuo box (cioè se abiti in un condominio) Allora la norma prescrive un quadretto con un interruttore generale all'arrivo nel box. Questo perchè in ogni unitò indipendente di proprietà occorre un punto unico e sicuro di sezionamentodell'impianto. L'interruttore generale deve essere almeno un interruttore bipolare con magnetotermico (tipo quelli che hai sotto il contatore - il salvavita invece per fortuna è già presente sotto il contatore sulla linea che va al box) per il dimensionamento del magnetotermico del quadretto nel box vale il discorso fatto nei messaggi precedenti sul dimensionamento e sulla selettività. Scusa se ho scritto di fretta e mi sono spiegato male, chiedi pure per qualsiasi dubbio
Sarebbe meglio che per spegnere ed accendere la ciabatta mettessi un interruttore bipolare da 16A del tipo 1/0 (sono interruttori sui quali vedi scritto 1 e 0), stessa cosa nel caso in cui luce fosse un generale Luce Box. ma in realtà entrambi non servono e potresti toglierli (quello luce non serve ovviamente solo se hai già in un altro punto un 'altro comando luce agevole). Tieni anche presente che se il box non fosse direttamente collegato alla tua abitazione ed i cavi che partono dal contatore e che vanno al box passassero per delle parti comuni prima di arrivare al tuo box (cioè se abiti in un condominio) Allora la norma prescrive un quadretto con un interruttore generale all'arrivo nel box. Questo perchè in ogni unitò indipendente di proprietà occorre un punto unico e sicuro di sezionamentodell'impianto. L'interruttore generale deve essere almeno un interruttore bipolare con magnetotermico (tipo quelli che hai sotto il contatore - il salvavita invece per fortuna è già presente sotto il contatore sulla linea che va al box) per il dimensionamento del magnetotermico del quadretto nel box vale il discorso fatto nei messaggi precedenti sul dimensionamento e sulla selettività. Scusa se ho scritto di fretta e mi sono spiegato male, chiedi pure per qualsiasi dubbio
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Località : Milano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Consiglio collegamenti impianto elettrico garage
Dopo cena un pò di relax qui nel forum. Buona sera a tutti.
A parte le considerazioni di federico666 c'è un evidente errore logistico sul pregevole lavoro eseguito.
La ciabatta con le prese sarebbe dovuta stare sotto agli interruttori: quando sarà piena di fili coprirà gli interruttori. Non sarà del tutto elegante nè pratico. Spostarla adesso è complicato.
In alternativa si potrebbe ruotare il box di 180 gradi.
A parte le considerazioni di federico666 c'è un evidente errore logistico sul pregevole lavoro eseguito.
La ciabatta con le prese sarebbe dovuta stare sotto agli interruttori: quando sarà piena di fili coprirà gli interruttori. Non sarà del tutto elegante nè pratico. Spostarla adesso è complicato.
In alternativa si potrebbe ruotare il box di 180 gradi.
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Località : Colline tra Asti e Alba
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Località : Colline tra Asti e Alba
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
Re: Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
...interessante! Sto giusto rifacendo l'impianto in garage, di dimensioni ben più contenute e assolumente meno HiFi, ma in cui vorrei fare un impianto fatto bene. Quello che ho trovato, sia in casa che in garage, è davvero penoso...
Grazie a tutti per i contributi..!
Grazie a tutti per i contributi..!
ghiglie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1883
Località : Dal Canavese al Conero.
Provincia : AN, TO, Roma
Occupazione/Hobby : oompa loompa dell'IT
Impianto :- Spoiler:
Play:Praim Neutrino/Daphile + JLSounds XMOS/4396 -> Breeze TPA3116 Fullmod/MAEL19v -> JBL Control One
Pause:LMS+squeezeplay-R2(AtomD510M0@Gentoo) , GeekPulse Infinity 2V0 , DIY noDAC, NAD C325[/url]
HP: DT990Pro, SuperLux HD-681, HD-668B
Sansa Clip+ RockBox / Koss PortaPro /Xears XE200Pro Bamboo / JVC HA-S400 / Rock Zircon / KZ ATE&ATE-S / ...
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Argomenti simili
» Collegamenti impianto
» [HELP] impianto elettrico
» Impianto elettrico vecchio...info
» Messa a terra KingRex PSU
» Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
» [HELP] impianto elettrico
» Impianto elettrico vecchio...info
» Messa a terra KingRex PSU
» Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
Pagina 2 di 2
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
|
|
Ieri alle 20:33 Da nerone
» Testina "anonima"
Ieri alle 20:17 Da RF14381
» Yamaha NS100 sostiuzione midrange
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
» thorens td 145 mkII help
Ieri alle 10:40 Da philball1959
» MINI AMPLIFICATORE CLASSE D - CHE PASSIONE !!!
Ieri alle 10:27 Da refrank71
» Configurazione usb connettori tipo a e tipo b
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» [HELP] Sospensioni in gomma per woofer 15"
Mar 7 Mag 2024 - 7:51 Da saltonm73
» cambio Stilo o Testina
Lun 6 Mag 2024 - 15:42 Da philball1959
» [TP + Spedizione] Vendo Wharfedale Denton 85th Black Edition
Lun 6 Mag 2024 - 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» Componenti da collegare a impianto Hi-Fi Technics CH570
Dom 5 Mag 2024 - 18:15 Da re134
» Thorens TD126 MKIII
Dom 5 Mag 2024 - 10:01 Da philball1959
» problema amplificatore kenwood ka-56
Sab 4 Mag 2024 - 18:40 Da salvo93
» RME Multiface I e scheda HAmmerfall PCI
Sab 4 Mag 2024 - 17:07 Da fritznet
» ANOMALIA CANALI DX SX TECHNICS SU-8044
Sab 4 Mag 2024 - 14:19 Da Roberto1
» AKM VS ESS
Sab 4 Mag 2024 - 12:53 Da fileo
» Potenziometro volume Arcam Alpha 8
Ven 3 Mag 2024 - 23:35 Da PiLuxNiEn
» NAD 541i
Ven 3 Mag 2024 - 21:33 Da valterneri
» LONPOO LP-42 da collegare ad un CD Player vintage
Ven 3 Mag 2024 - 15:54 Da re134
» cambio alimentatore suono peggiorato
Ven 3 Mag 2024 - 14:05 Da Bluetooth
» KEF C95 suono opaco, poco brillante .
Ven 3 Mag 2024 - 10:09 Da RF14381
» Consiglio acquisto prime cuffie Hi-End
Ven 3 Mag 2024 - 1:25 Da valterneri
» resistenza crossover partita
Gio 2 Mag 2024 - 18:32 Da orsobruno
» Riparazione motore Thorens TD160 mk1
Gio 2 Mag 2024 - 18:12 Da Maxflayer
» Thorens TD321 Mk2 - valtuazione funzionalità
Gio 2 Mag 2024 - 10:37 Da philball1959
» Lettore CD portatile
Mar 30 Apr 2024 - 13:49 Da valterneri
» IAGgroup: il made in Britain
Mar 30 Apr 2024 - 9:07 Da embty2002
» Cerca l'officina riparazioni MI-BG. Ho bisogno di aiuto
Lun 29 Apr 2024 - 16:17 Da digi096
» Le dimensioni contano? Parlo di condensatori
Dom 28 Apr 2024 - 23:39 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Dom 28 Apr 2024 - 15:55 Da arthur dent
» Kenwood KA8100: 45 anni e sentirli tutti
Dom 28 Apr 2024 - 15:47 Da arthur dent